haibin9964
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 177 點
下載積分: 2527 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2012-07-12
最后登錄: 2024-11-27
查看haibin9964的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-05-10 17:18
220vAC/DC24V開關電源上電后幾分鐘,內部R18被燒壞,后面輸出24VDC負載就接了一個s7-200cpu224。之后換了一個75w的還是R18被燒,求各位高手指點。什么原因造成的。
輸入電壓237v左右。
彭育寬
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 168 點
下載積分: 4484 分
在線時間: 144(小時)
注冊時間: 2013-12-09
最后登錄: 2024-11-12
查看彭育寬的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-10 20:44
首先檢查一下24V有沒有短路現像或者24V先不接通電試一下如果還是燒可能就是輸入電源有問題還有一種可能就是開關電源的額定電壓與供電電壓不相符合有的開關電源里面的一個開關就是220跟進110轉換的接上24V就燒那就是負載的問題了