張兆楠
番茄先生
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 314 個
工控威望: 456 點
下載積分: 3067 分
在線時間: 277(小時)
注冊時間: 2014-04-07
最后登錄: 2024-11-09
查看張兆楠的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-05-19 13:38
[upload=1]
有脈沖發出,當前值也會跳轉,但步進小電機就是不轉。
接線圖是“

1PG:VIN--24V               步進驅動:VCC--------------2K電阻------24V
         COM----OV
         FP-----------2K電阻------ -----  FP
         RP-----------2K電阻------ ------RP
                                                      GND---0V
                                                      VDC+---24V


有一個現象:發脈沖的時候,我用小一字起,或者其他的金屬,接觸驅動器的FP或者RP接線頭子,步進就會轉了。



求助有做過此類的,謝謝
[ 此帖被張兆楠在2015-05-19 15:00重新編輯 ]
zhengcai
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 109 點
下載積分: 1270 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2015-01-18
最后登錄: 2015-08-29
查看zhengcai的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-19 22:37
如果接的外接電源把外接電源的OV和PLC的COM串上試試