誰用過脈沖輸出型液體渦輪流量計液體水管道 流量計傳感器4-20MA輸出,   我打算用傳感器輸出連接臺達plc的模擬量口,   用顯控的hmi顯示,大家誰用過這個傳感器,4---20ma   對應的流量是不是線性關系?可以實現嗎?
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1068 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-20 09:15
這個要看你的流量計的量程了,比如是2L/min的,那么4-20ma電流對應流量就是0-2000ml,結合你的plc的A/D轉換數據在plc編程時做個對應關系就行了。
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1068 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-05-20 11:41
半年多前做過一個流量計的工程,現在忘得差不多了。

12t/H的流量計,量程就是0-12000L/H,對應A/D轉換寄存器Dxx是0-1000數值,4-20mA不用管它,只在plc里單獨用一個寄存器Dyy計算就行,實際流量Dyy=Dxx×12,比如Dxx的數值是377,那么實際流量Dyy就是377×12=4524,即4.524t/H。

你實際編程測試一下,大概是這樣的。