,用FX3U的PLC配合MR-J4A 的伺服做了一套三軸的機械手項目,眼看弄好的時候,被卡了一下有一個X軸撞機,再次開機后先不提抖動先,連方向脈沖都好像不識別了,我先用電腦恢復了伺服的出廠設置再重新設置參數,重新開機,抖動時解決了,但是還是無反轉,就是可以手動后退,按手動前進時候PLC有方向脈沖燈亮,電機卻還是后退,求助,求主,求煮,誠信球豬!
liuqiang1986
相互交流,相互學習,共同探討。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 429 個
工控威望: 747 點
下載積分: 2562 分
在線時間: 604(小時)
注冊時間: 2012-02-14
最后登錄: 2024-04-01
查看liuqiang1986的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-20 21:18
會不會PLC方向輸出點有問題,或者伺服參數設置的問題