ycet
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 175 點
下載積分: 609 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2008-05-03
最后登錄: 2021-02-15
查看ycet的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-06-11 19:50
司服控制一圓盤,圓盤均勻的有6根肋。用一接近開關+偏移修正的方法回原點(沒有用Z相來回原點).
當接近開關感應的肋再走N個脈沖即為原點。
問題:當通電但沒開伺服ON情況下,隨便轉動圓盤后再回原點就不準。但在關電情況下隨便轉動圓盤后再通電回原點就沒問題?這是為什么?有什么解決辦法沒有?
rtzz
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 174 點
下載積分: 653 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2008-04-14
最后登錄: 2024-10-17
查看rtzz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-06-19 10:40
學習學習了