司服控制一圓盤,圓盤均勻的有6根肋。用一接近開關+偏移修正的方法回原點(沒有用Z相來回原點).
當接近開關感應的肋再走N個脈沖即為原點。
問題:當通電但沒開伺服ON情況下,隨便轉動圓盤后再回原點就不準。但在關電情況下隨便轉動圓盤后再通電回原點就沒問題?這是為什么?有什么解決辦法沒有?
ntsd51
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 207 點
下載積分: 692 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2008-06-18
最后登錄: 2017-02-12
查看ntsd51的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-06-18 18:07
看看,我不知道