  各位高手,我現在需要用一臺FX2N通過RS485與兩臺富士G11變頻器通訊,控制變頻器啟動、停止、改寫頻率及參數監控。由于本人對通訊不太了解,F(xiàn)請高手指點一二;蛘呓o一個一臺PLC對兩臺或多臺變頻器通訊的案例。
plaspro
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 187 點
下載積分: 686 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2007-10-10
最后登錄: 2019-03-18
查看plaspro的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-06-16 13:10
正好手上有個樣例,供參考。

1. PLC采用RS-485無協議通訊方法控制變頻器
這是使用得最為普遍的一種方法,PLC采用RS串行通訊指令編程。
● 優點:硬件簡單、造價最低,可控制32臺變頻器。
● 缺點:編程工作量較大。采用擴展存儲器通訊控制的編程極其簡單,從事過
PLC編程的技術人員只要知道怎樣查表,僅僅數小時即可掌握,增加的硬件費用也很低。這種方法編
程的輕松程度,是采用RS-485無協議通訊控制變頻器的方法所無法相比的。

2. PLC采用RS-485的Modbus-RTU通訊方法控制變頻器
三菱新型F700系列變頻器使用RS-485端子利用Modbus-RTU協議與PLC進行通訊。
● 優點: Modbus通訊方式的PLC編程比RS-485無協議方式要簡單便捷。
● 缺點: PLC編程工作量仍然較大。
附件: FX2N.rar (17 K) 下載次數:469
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(YMMFA)
    plaspro
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 33 個
    工控威望: 187 點
    下載積分: 686 分
    在線時間: 15(小時)
    注冊時間: 2007-10-10
    最后登錄: 2019-03-18
    查看plaspro的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2008-06-18 12:27
    不管變頻器是臺達還是三菱,原理是一樣的,只不過通訊命令的格式不同,具體需要參考各變頻器的說明書。