unique
級別: 略有小成
|
各位高手,我現在需要用一臺FX2N通過RS485與兩臺富士G11變頻器通訊,控制變頻器啟動、停止、改寫頻率及參數監控。由于本人對通訊不太了解,F(xiàn)請高手指點一二;蛘呓o一個一臺PLC對兩臺或多臺變頻器通訊的案例。 |
---|---|
|
plaspro
級別: 探索解密
|
正好手上有個樣例,供參考。 1. PLC采用RS-485無協議通訊方法控制變頻器 這是使用得最為普遍的一種方法,PLC采用RS串行通訊指令編程。 ● 優點:硬件簡單、造價最低,可控制32臺變頻器。 ● 缺點:編程工作量較大。采用擴展存儲器通訊控制的編程極其簡單,從事過 PLC編程的技術人員只要知道怎樣查表,僅僅數小時即可掌握,增加的硬件費用也很低。這種方法編 程的輕松程度,是采用RS-485無協議通訊控制變頻器的方法所無法相比的。 2. PLC采用RS-485的Modbus-RTU通訊方法控制變頻器 三菱新型F700系列變頻器使用RS-485端子利用Modbus-RTU協議與PLC進行通訊。 ● 優點: Modbus通訊方式的PLC編程比RS-485無協議方式要簡單便捷。 ● 缺點: PLC編程工作量仍然較大。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |