100759
生活-焉知水生火熱
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 402 個
工控威望: 570 點
下載積分: 1405 分
在線時間: 332(小時)
注冊時間: 2008-04-03
最后登錄: 2024-11-27
查看100759的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-06-13 18:01
我是用的FX1N MT的PLC想控制5步步進.
      LD X0  ------------------------------------{PLAY K2000 K0 Y0)
 
  Y0我直接接驅動器CW-上了......CW+我接的是+24V


  結果我驅動不了步進..請問這是怎么了?/??? ?
   
     
   在線等答案....
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-23
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-06-14 13:40
試下 PLSY K2000 K20000 Y0

接線不好說,有的步進脈沖只能用5V,你確認下你的步進脈沖是5V還是24V
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-23
查看ymmfa的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-06-14 18:37
我接觸過幾次步進,說明書都講得不清楚,一般只有一兩張紙
我也是要看辦法才能把線接好。
但幾次都是5V的脈沖信號。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水