遇到臺達觸摸屏DOP-B10S615與三菱FX3U PLC 232bd/422bd通訊問題。網上沒找到答案,自行解決后,與大家分享下。
觸摸屏用的COM2,選擇好通訊的PLC型號,通訊界面232或422,線是自制的。
觸摸屏其它端口沒試過,估計也沒多大問題,有興趣的朋友可以驗證下。
其實
只需將波特率設為19200即可(默認的是9600),其它默認。422bd或232bd均可(實物驗證過)。
PLC側不要做任何設置!
若之前做過設置則需將D8120、D8400、D8420清零,且
清零后重啟。
可用plc自帶的清除軟元件內存。
也可寫程序清零,如下:
[attachment=135419]
[ 此帖被lzw1120在2015-05-27 08:11重新編輯 ]