樓主  發表于: 2015-05-21 10:10
遇到臺達觸摸屏DOP-B10S615與三菱FX3U PLC 232bd/422bd通訊問題。網上沒找到答案,自行解決后,與大家分享下。

觸摸屏用的COM2,選擇好通訊的PLC型號,通訊界面232或422,線是自制的。
觸摸屏其它端口沒試過,估計也沒多大問題,有興趣的朋友可以驗證下。
其實只需將波特率設為19200即可(默認的是9600),其它默認。422bd或232bd均可(實物驗證過)。

PLC側不要做任何設置!
若之前做過設置則需將D8120、D8400、D8420清零,且清零后重啟。
可用plc自帶的清除軟元件內存。
也可寫程序清零,如下:
[attachment=135419]
[ 此帖被lzw1120在2015-05-27 08:11重新編輯 ]
lzw1120
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 107 點
下載積分: 560 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2012-08-09
最后登錄: 2024-10-19
查看lzw1120的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-24 08:33
關于自制線
[attachment=135532]
lzw1120
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 107 點
下載積分: 560 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2012-08-09
最后登錄: 2024-10-19
查看lzw1120的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-08-12 08:32
之后又用過一套B07和三菱PLC,不用做任何設置即可聯機。