lmyjxsr12
賴明炎
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 145 個
工控威望: 287 點
下載積分: 10462 分
在線時間: 164(小時)
注冊時間: 2011-01-04
最后登錄: 2024-06-23
查看lmyjxsr12的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-05-21 12:17
最近路燈接觸器老燒壞,試想用固態繼電器來控制高壓鈉燈開關,請教有懂得的同行師傅!
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70387 分
在線時間: 1603(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-10-31
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-22 10:54
你可以打開接觸器看主觸點,是過流還是由于控制的原因引起。
過流:主觸點會大面積的熔接或斷動觸點。燒毀現象嚴重
控制:線圈控制回路接觸性問題,造成接觸器頻繁起、停,使觸點一直運行啟動階段而過流,這時觸點只會先是燒毛,進一步惡化燒毀主觸點。燒毀現象近次于過流。
適當換大一檔接觸器,緊固主輸入輸出線路和控制回路。