ymr78419972
宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 588 個
工控威望: 2719 點
下載積分: 16620 分
在線時間: 270(小時)
注冊時間: 2009-05-10
最后登錄: 2023-12-16
查看ymr78419972的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-05-22 21:06
跟大家聊一個比較無聊,狗血,但是我發現又有一些人糾結的問題。
跟大家聊一下,平時大家怎么算。

平時開關電源的輸出線如何選擇平方:規定,電纜的規格是: 國標 RV線。

1:不論是24V還是48V,我講講的是直流,不論你電壓多少,直接按電流算,安全電流1平方5-8A,也就是說,這里的24V 10A的開關電流,輸出的線需要1.5-2平方。

2:按功率算。如果一根正常的RV導線標識是300/500V,一平方承流安全電流算5A。也就是說承受功率應該是300V*5A=1500W。
     24VDC 10A 的功率P=24*10=240W  。 1500/240 = 6  也就是說只需要  1/6 = 0.17平方,也就是加上損耗,其實0.25-0.3平方肯定是可以承受的。

想問一下,大家平時是怎么計算是,是1還是2,認為哪種是對的?


補充說明:我看到好幾個廠家的設備,240W,輸出是24V的開關電源。竟然都是給我輸出整0.75平方的線。我在汗顏的同時,還看到圖紙上注明了此點。還有120W給整0.3平方.
我講的比較專業一點的廠家,0.3平方的那家還是專門給博澤集團配套的設備,動則上千萬。我一直在想,難道我這些年都錯了?
[ 此帖被ymr78419972在2015-05-25 11:07重新編輯 ]
山河今仍在,壯志在何方?
flyfeky
bilibili 工控貴族
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 884 個
工控威望: 1033 點
下載積分: 1985 分
在線時間: 687(小時)
注冊時間: 2012-05-09
最后登錄: 2024-11-06
查看flyfeky的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-22 21:21
2平方的。
西門子倍福WPF+C#數據庫,槽式設備專家