樓主  發表于: 2015-05-29 09:14
假如程序運行到 S25 步 驅動m8040它就不會跳下一步,但是S25 步里面有個時間繼電器 T  ,還在計時,有什么指令可以讓它暫停嗎? 等斷開m8040又恢復計時。。求大神指教!
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1068 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-29 11:09
時間繼電器前加個m8040的常閉點怎么樣???