公司要做一個設備,一條無級調速長輸送帶,只在最前面裝一個光電檢測工件,工件放置密度為間距最小50CM,在輸送帶的旁邊有6把噴槍(噴槍位置可調整)在噴槍范圍內有工件是輸出無工件是停止(噴槍范圍可調)。在輸送帶電機上裝一編碼器,  剛學PLC,不知怎樣編程。請各位前輩指點,怎樣才能達到要求?
     三菱PLC加西門子屏
  謝謝各位了
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-11-16
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-29 11:40
在生產時噴槍位置也就是固定的,既是到光電距離固定,也就是編碼器脈沖數固定。那么問題就來了,知道噴槍的脈沖數了,也可以知道物件上來時候的編碼器計數。其實也就是絕對位置計數。
比如最后噴槍到光電位置,可以大概估算出最多工件數。記錄每個工件的絕對位置脈沖數?墒褂米肿笠浦噶睿缓笕我庖粋寄存器滿足噴槍位置條件就開啟噴槍