hougt
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 191 點
下載積分: 4153 分
在線時間: 163(小時)
注冊時間: 2009-02-23
最后登錄: 2024-11-10
查看hougt的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-06-02 15:11
PLC型號:三菱 FX3u-32MT/ES-A   伺服驅動器型號:SGDM-10ADA-V
定位指令:DDRVA指令    控制方式:脈沖+方向
現象:每次PLC發出的指令脈沖數與伺服接收的脈沖數不等,導致每次的位置都不同,從伺服驅動器參數中讀取所得結論。
以前是可以的,后來出現上述情況
現更換了CN1接線,PLC,,伺服驅動器,編碼器線,電機電源線。現還是定位不準。從驅動器讀出的脈沖數不同。
PLC監控脈沖:D8140
伺服驅動器監控脈沖:Un 00C
懷疑是干擾問題,但無法處理,所有的線都為屏蔽線,PLC發同樣的脈沖而伺服接受的脈沖是不同的,所定的位也是不同的
[ 此帖被hougt在2015-06-02 15:23重新編輯 ]
張文杰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 151 個
工控威望: 280 點
下載積分: 1322 分
在線時間: 407(小時)
注冊時間: 2011-07-09
最后登錄: 2022-12-27
查看張文杰的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-03 16:42
前幾天我也遇到個相似問題!我用的是信捷CX3,頻率為200K時電機斷斷續續走!降到180K時動作正常,但脈沖丟失十幾個!查了很久。最后只能降到160K就0K了!PLC發5萬個脈沖!伺服接收5萬個脈沖!心里一塊大石頭才放下!