hougt
級別: 探索解密
|
PLC型號:三菱 FX3u-32MT/ES-A 伺服驅動器型號:SGDM-10ADA-V 定位指令:DDRVA指令 控制方式:脈沖+方向 現象:每次PLC發出的指令脈沖數與伺服接收的脈沖數不等,導致每次的位置都不同,從伺服驅動器參數中讀取所得結論。 以前是可以的,后來出現上述情況 現更換了CN1接線,PLC,,伺服驅動器,編碼器線,電機電源線。現還是定位不準。從驅動器讀出的脈沖數不同。 PLC監控脈沖:D8140 伺服驅動器監控脈沖:Un 00C 懷疑是干擾問題,但無法處理,所有的線都為屏蔽線,PLC發同樣的脈沖而伺服接受的脈沖是不同的,所定的位也是不同的 [ 此帖被hougt在2015-06-02 15:23重新編輯 ] |
---|---|
|