hougt
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 192 點
下載積分: 4155 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2009-02-23
最后登錄: 2024-12-31
查看hougt的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-06-02 15:11
PLC型號:三菱 FX3u-32MT/ES-A   伺服驅動器型號:SGDM-10ADA-V
定位指令:DDRVA指令    控制方式:脈沖+方向
現象:每次PLC發出的指令脈沖數與伺服接收的脈沖數不等,導致每次的位置都不同,從伺服驅動器參數中讀取所得結論。
以前是可以的,后來出現上述情況
現更換了CN1接線,PLC,,伺服驅動器,編碼器線,電機電源線,F(xiàn)還是定位不準。從驅動器讀出的脈沖數不同。
PLC監控脈沖:D8140
伺服驅動器監控脈沖:Un 00C
懷疑是干擾問題,但無法處理,所有的線都為屏蔽線,PLC發同樣的脈沖而伺服接受的脈沖是不同的,所定的位也是不同的
[ 此帖被hougt在2015-06-02 15:23重新編輯 ]
yjlshh
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 216 點
下載積分: 8431 分
在線時間: 101(小時)
注冊時間: 2014-08-29
最后登錄: 2017-02-18
查看yjlshh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-08 20:58
以前我也碰到過這樣的問題。應干擾問題,解決的方法如下請參考,希望能幫到你
1,動力線路和信號線路要分開
2,檢查濾波器,開關電源
3,屏敞線是否接地了
4,以上如不能解決請把從PLC到伺服驅動器的線縮短《是直接把線剪短》直接飛過去接PLC不要放進線橾里
我就是上3條解決不了,用了第4條就OK了