樓主  發表于: 2015-06-04 17:21
定時器的設定值PT=3(30ms),為什么3=30ms?令外s表示秒,那m表示什么?謝謝
巫山石軍
fxyc87
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 233 點
下載積分: 650 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2013-03-27
最后登錄: 2021-11-12
查看fxyc87的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-04 17:27
這種事情要看手冊啦
每個型號,每個廠家定義都不一樣啦
比如有的定時器單位是0.1S(100mS),有的單位是1S,有的是10mS
看這個型號的PLC的官方手冊,什么都明白 了