樓主  發表于: 2015-06-06 13:10
[attachment=136008]  [attachment=136007] 近日在讀取臺達EH3系列PLC時編譯出現錯誤,
而錯誤出現在變址寄存器F。
而幫助中乘法指令目標地址不允許使用F寄存器。
疑惑此前程序是如何進行編譯后下載的。(程序非本人編寫)
蔣海軍
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 399 點
下載積分: 2091 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2009-10-19
最后登錄: 2024-12-11
查看蔣海軍的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-06 19:11
臺達f地址不能做32位運算的,要用e地址,詳細看看說明書