  這個是深圳一家公司生產的出口型電流開關,專門配合PLC實現對回路電流的有無進行監控。多數情況下我們需要監控某個回路是否有電流,之前使用的方法是電流繼電器和數字電流表,還有就是使用電流傳感器和模擬量模塊,但是這些方法成本太高,布線麻煩。
在一次展會上接觸到這個電流開關。外觀上看體積比較小,螺絲固定,安裝比較方便,聽說還有導軌安裝。就2個電線,把需要監控的回路電線穿過中心孔,就能實現PLC對回路的監控。2條線直接接一個24VDC,另外一條接PLC輸入點?戳私榻B,有點心動,聯系了廠家,定了一個回來試用。我用三菱PLC,監控一個單相風機,150W,0.6A電流。風機啟動時,PLC輸入點LED燈點亮,信號有了。停止風機運作,PLC輸入點無信號。
經過一天的測試感覺反應靈敏,動作可靠。
顯著的特點是: 體積小,接線非常簡單方便,動作可靠,靈敏度高,成本低,防水設計。之后定了一批,用了半年了,沒發現有問題。廠家是5年質保的。
下面是PLC接線圖
[attachment=136093] [attachment=136094] [attachment=136095]  
[ 此帖被uyuway在2016-09-05 04:40重新編輯 ]
fxyc87
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 233 點
下載積分: 650 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2013-03-27
最后登錄: 2021-11-12
查看fxyc87的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-10 13:09
這個很簡單,自制,
用一個普通的變壓器,220V轉12V左右的,
將次級繞組拆掉,直接用剪刀剪斷拿掉
然后負載電源線繞1圈在變壓器上
變壓器原輸入端接個整流橋,,再并具100uF,50V的電容,然后兩端再接在PLC的輸入端及COM端,注意正負極,

自制成本極低,5-10即可搞定,哈,