如附件一個圖示,客人想做個裝置,通過控制熱水的進水速度和冷水的進水速度來得到他想要的水溫的水。
主要的問題應該在控制進水的2個自動閥門上,那么怎么控制閥門的開口角度大小. 問過閥門廠家,說是可以在自動閥門上安裝一個定位器。但是這個定位器的信號又如何反饋給面板呢? 是不是和輸出信號有關系?
本人新手,望各位前輩不吝賜教。
chen1991903
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 153 點
下載積分: 1559 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2012-09-21
最后登錄: 2024-09-21
查看chen1991903的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-13 15:27
冷水管直接用手閥(手動調整開度),,熱水管用執行器帶動閥門, ,熱水與冷水匯合處留一定的空間讓水混合充分,測溫裝置裝在混合空間與混合出水管交接處附近, 再配一個PID溫控表,
組成如下溫控系統
溫度信號--- PID溫控表----執行器
如需要知道閥門開度可買帶反饋的 PID溫控表 和 帶反饋的執行器.