樓主  發表于: 2015-06-11 11:43
為了學習買了一套西門子300PLC,CPU是315的一個串口的,剛到手后寫了程序是數字量輸入,數字量輸出,然后處理模擬量程序,一開始組態后下載程序還很正差,后來?yè)Q了個模擬量模塊是同型號的模擬量塊,再重新下載程序后就出現了CPU,SF燈常亮,stpo燈亮,診斷查看,說是程序錯誤,清除復位cpu重新下載還是出現這類問題一時搞不明白,為什么程序一樣,有重新組態,重新下載會出現這樣的問題,還請師傅們指教。謝了。
kokoper
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 238 個
工控威望: 357 點
下載積分: 1335 分
在線時間: 144(小時)
注冊時間: 2014-07-23
最后登錄: 2018-09-17
查看kokoper的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-15 14:10
換的模塊版本不一樣?把在線程序全部刪除   然后存儲器復位  然后重新下載組態和程序  試試