設備是臺1000t液壓機,原來用著一直正常,整改后10ya電磁閥就出現問題了,工作中不一定什么時候就不吸合了,用金屬物靠近沒一點吸力。(用東西捅一下閥芯又可以用會兒)
  
    1 供電正常(直流24v)包括不吸合時 。    2 液壓回路正常    3  油溫也不高,最高時也就五六十度吧(如果懷疑油溫的話怎么其他的電磁閥沒事?)
    4 也曾懷疑過電磁閥本身的問題,換了好幾個都不行   5 出問題后因為沒有電流表所以沒測過電流,應該是正常的   6 不存在虛接,全都檢查過。
    7 拆下電磁閥插頭直接往電磁閥插腳上接線的(排除插座故障)
  


    望各位給出寶貴建議,就因為這么點小毛病設備一直不能驗收!謝了。
zhangyangge
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 166 點
下載積分: 2897 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2014-01-21
最后登錄: 2023-06-16
查看zhangyangge的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-14 23:30
1,檢查電磁閥線圈電壓是DC24,還是AC24V.
2,空載點動電磁閥,看能不能切換。
3,檢查油路是否接錯。
4,油路調壓正常不。
5,建議換大功率的閥。
樓主留言:
是直流24v的,油路沒問題,以前都是這樣用的。