事情是這樣的,有一套系統是韓國進口的。PLC是三菱Q06H,組態軟件是AutoBase,有4套冷水機組。4套冷水機組通過485/或者422與一臺網絡轉換器(宇泰485/422轉以太網),經過路由器連接。路由器上還連接了組態軟件的上位機,以及PLC的以太網模塊。昨天早上突然發現,不能監控4臺冷水機組了,于是就換了一臺同樣的網絡轉換器,同樣的設置好參數后,投入運行后,發現一個奇怪的問題:可以讀取并更改冷水機的實際溫度和設定溫度,但是讀取不到冷水機的啟動/停止信號。也無法控制機組啟動,搞的好頭大,大家幫忙分析分析會是哪里出的問題?組態軟件也沒資料,重裝了一下,悲劇了,雖然有備份程序,但是找了半天不知道怎么恢復~~本來想連接PLC,結果發現插上USB連接線后顯示無法識別的設備,設備管理器顯示黃色。在我印象中USB的驅動應該是GX自帶的了。編程線是一頭插電腦USB,一頭方口直接插PLC口上,就是一根線。。PLC可能是軟件有問題可以再試試,但是前面提到的怪問題會是什么?
hanqin
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1237 個
工控威望: 1226 點
下載積分: 2922 分
在線時間: 925(小時)
注冊時間: 2009-01-09
最后登錄: 2023-10-27
查看hanqin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-12 08:56
搞大了,咨詢廠家了。