樓主  發表于: 2015-06-12 12:55
假設有1路數字量輸入,會有不定時長、不定間隔的ON信號輸入(ON|OFF變化不算快,不必考慮高速輸入問題。)
現在要用1路數字量輸出,在延遲5秒后輸出具有同樣變化的信號。時間為無限長。就是輸出點一直輸出5秒前接收到的狀態

請問怎么實現?

[attachment=136220]

如果換成模擬量輸入輸出呢
[ 此帖被lizhiliang在2015-06-12 14:02重新編輯 ]
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-12 13:56
fifo存數據,然后用時間出發,5秒一次
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-06-12 14:02
你的ON/OFF信號的頻率是多少,畢竟PLC刷新有時間,這個刷新時間決定你的最小頻率
3樓  發表于: 2015-06-12 14:03
模擬量輸出一樣,也要考慮刷新頻率,就是變化率
4樓  發表于: 2015-06-12 14:07
最短是多少,我估計起碼大雨50MS才可以
5樓  發表于: 2015-06-12 14:29
快步行,多沒問題,一秒鐘20個時間數據,5秒也就100個寄存器
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373