樓主  發表于: 2015-06-13 09:47
三菱fx1s的PLC,用10ms的定時器,求教如何讓y0接通50或60ms
小小蝸牛
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 1230 個
工控威望: 10702 點
下載積分: 41142 分
在線時間: 1795(小時)
注冊時間: 2014-07-12
最后登錄: 2024-09-21
查看小小蝸牛的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-14 15:42
引用
引用第2樓jackal于2015-06-14 15:06發表的  :
用T200以上的時間繼電器   你模擬一下你就懂了  

FX1S有T200以上的時間繼電器嗎?不要誤導。
[attachment=136300]