弄花毒手
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 161 點
下載積分: 2524 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2013-09-03
最后登錄: 2024-08-16
查看弄花毒手的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-06-15 10:41
      小弟剛來一家化工設備廠,做涂布機,有六七個變頻器,和十幾路模擬量(西門子200PLC溫度液位和壓力,溫度用的熱電偶模塊,壓力用的壓力變送器),電工布線把動力線和信號線捆在一起,干擾很強。電工是個老家伙,在廠里做了很久了,和他們溝通,一副我吃的鹽比你吃的飯還多的樣子,是我沒處理好,告訴我他們一直都是這樣布線的,原來的程序員做的時候信號很穩定。不想和他們扯皮了。
我把變頻器載波頻率調低,模擬量濾波加大,變頻器開關電源全部接地,(廠里沒地線,接地是接的機架)現象有所改善,變頻器一開但信號仍有波動。請問各位高人,有沒有可能信號線和動力線不分開布線改善干擾?
磁環和電抗器有效果嗎?
[ 此帖被弄花毒手在2015-06-16 08:57重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(windylj168) 把信號屏蔽線一端接電源 ..
    lqc2856
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 185 個
    工控威望: 423 點
    下載積分: 3394 分
    在線時間: 160(小時)
    注冊時間: 2009-12-23
    最后登錄: 2023-04-08
    查看lqc2856的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2015-06-15 11:19
    我的搞過涂布機都是動力線與模擬量線一起布線的 ,感覺還行,不會變化太大
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(弄花毒手) 怎么處理的呢?