wazhy1985
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 110 點
下載積分: 699 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2014-10-11
最后登錄: 2019-05-19
查看wazhy1985的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-06-15 17:53
我的設備用的伺服器是三菱MR-J3-100B,設備不管是待機狀態時還是運行狀態時總是會報16的警(我查說明書解釋是編碼器故障,編碼器和伺服器之間通訊重現錯誤),我更換過新伺服器,問題解決不了,每次關機重新啟動后報警會消除,不過過一會還會再次報警,請問哪位大俠見過這種情況,我該怎么處理,謝謝!
hwangdk1987
hwangdk1987
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 115 點
下載積分: 13386 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2014-08-28
最后登錄: 2023-09-28
查看hwangdk1987的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-16 13:58
我這邊發生過一次,類似情況。
正常情況下沒問題,機械上有輕微震動時特別容易發生。
最后確認是線纜快速插頭有問題。
換一個線纜并加裝了一個接頭緊固用的連接器附件后徹底消除了。