伺服:松下A5II 750W 不帶剎車   供電:220VAC
PLC:臺達 12SA2  
編程軟件:WPLSOFT
脈沖當量:1000 脈沖/圈  (沒有設置電子齒輪,直接設置的一圈多少個脈沖)。

程序運行流程:

                             1、以30K的頻率發    +10000 個脈沖
                             2、以30K的頻率發    +10000 個脈沖
                             3、以30K的頻率發      -20000 個脈沖
                             4、以5K的頻率發        -20000 個脈沖
                             5、以5K的頻率發       +20000 個脈沖
                             6、以1K的頻率發         +5000 個脈沖
                             7、以1K的頻率發          -5000 個脈沖

結束循環,再從第一步到第七步,以此往復。監控松下伺服的脈沖接收總數參數。發現有時候多收一個脈沖,有時候少收一個脈沖。

脈沖總和按理說,應該為0才對,有時發現是1,再發就發現脈沖和多了一個脈沖。有時候是-1,然后脈沖數便以9結尾,少一個脈沖。

我嘗試運行了一天,8個小時,發現脈沖少了不少。只是空電機正反運轉,不知道此現象是否正常。希望各位高手指點。線我也查了好幾次,沒什么大問題。
山河今仍在,壯志在何方?
叫我某某
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 231 個
工控威望: 376 點
下載積分: 10034 分
在線時間: 256(小時)
注冊時間: 2015-04-17
最后登錄: 2024-12-20
查看叫我某某的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-16 16:43
大哥你這問題一定要解決啊,小弟最近也在用松下伺服,你要不解決,我用的腎疼