樓主  發表于: 2015-06-21 10:07
最近有一套設備改造,用到三菱的PLC,客戶的功能要求說起來簡單,但是我把自己給繞進去了,怎么也編不好!特來向大家求助!大體描述如下:客戶的工藝是由幾個獨立的功能塊組成的,這幾個塊的順序不會變化,但是組合會發生變化,例如共有ABCDEF6個塊,組合是自由組合:如ACDEF /BCEF等等,每一個動作都不是必需的!這個客戶要求在觸摸屏的工藝畫面可以自由組合!最好用常見的編程方式實現,本人的技術水平有限,害怕搞不懂!我看家園里原來有過類似的問題,但是各位大俠的回答沒看明白,所以再麻煩一下各位!先謝謝大家!青島地區尋求能長期兼職PLC編程的朋友合作(我這邊主要是三菱和西門子,工藝一般比較簡單,都是小設備),有興趣的朋友請聯系!13475863371王
gdj-gdj
每天進步一點點!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 398 個
工控威望: 7067 點
下載積分: 130313 分
在線時間: 1481(小時)
注冊時間: 2013-10-12
最后登錄: 2024-12-23
查看gdj-gdj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-23 10:47
引用
引用第2樓ymmfa于2015-06-21 12:24發表的  :
ABCDEF每個程序先單獨編好,都單獨調試沒問題之后,編程一個程序,用來分別啟動代替ABCDEF的M1 M2 M3 M4 M5

D1 是第1步程序的數值存儲地址, D1=1時代表是A,啟動M1 ,D1=2時代表是B,啟動M2...
D2 是第2步程序的數值存儲地址, D2=1時代表是A,啟動M1,D2=2時代表是B,啟動M2....

.......

確實好方法。