樓主  發(fā)表于: 2015-06-22 20:44
請教各位師傅:
情況如下:
我有一個空氣處理系統(tǒng),加熱可以選擇蒸汽加熱或電加熱,用PID溫控器控制,在加熱過程中,很順利,比如我設定50攝氏度,很快就到了,但是,當到了50攝氏度后,我現在的目標溫度變了,我想只要40攝氏度就好,問題來了:

不管我是采用蒸汽加熱模式還是電加熱模式,都不能從50攝氏度回到40攝氏度,按照正常道理來說,只要不加熱,直接通沒有被處理的風,應該很快就能降到設定溫度,但是,不知道為什么,在50攝氏度將至40攝氏度的過程中,雖然PID溫控器的輸出指示燈沒有閃了,但PID始終都有一個輸出值,因為有這個輸出值在,溫度始終將不到我要的溫度。

不知道這個輸出值是什么東西,可以調的嗎?可不可以讓PID停止輸出的時候,不會有這個最低輸出值存在,或者讓這個最低輸出值變小,那樣我的設定溫度才能降到。


不知道我有沒有講清楚,希望各位高人能指點一二。

用的PID溫控器是:臺灣偉林  BTC-9100
yjs2014
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 74 個
工控威望: 197 點
下載積分: 814 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2014-05-26
最后登錄: 2024-04-19
查看yjs2014的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2015-06-23 16:30
溫控器內的PT  IT  DT  這三個參數可以調整達到你想要的效果.