wangchangxi
無錫精捷機器人科技有限公司
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 89 個
工控威望: 249 點
下載積分: 1478 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2013-05-26
最后登錄: 2024-01-05
查看wangchangxi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-06-24 15:31
1、模擬量信號:4~20mA,數值范圍:6400~32000,壓力量程0~0.5Mpa,如數值為12800得到的壓力值是多少?
2、模擬量信號:0~5V,數值范圍0~32000,壓力量程0~0.5Mpa,如數值為12800得到的壓力值是多少?
求指導,謝謝
qq1803295319
國產矩形PLC,獨立研發自成一派,軍工品質穩如磐石!
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 129 點
下載積分: 601 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2014-12-01
最后登錄: 2024-08-28
查看qq1803295319的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-25 09:58
第二部分:物理量(工程量)和數字量的轉換計算
Ø 物理量(工程量)——現場測量的對象,如溫度、壓力、流量、重量、長度、角度等,由各種傳感器測量,如溫度50度,壓力10Mpa,流量20升等。
Ø 標準電信號——傳感器或者變送器輸出的是標準的電信號,比如0-10V、4-20mA
Ø PLC數字量——各種模擬量經過PLCAD電路轉換后,會生成一個數值,供用戶編程使用,如13909、7900、54792等等
AD/DA轉換的萬能公式
已知:
物理量量程范圍 A最小 ~ A最大(如溫度傳感器—10°~ 80°,壓力0~1.6Mpa
電信號量程范圍E最小 ~ E最大(如4~20mA,0~10V
數字量量程范圍D最小 ~ D最大(如0~655350 ~ 32767

若任意一點的物理量為Ax,電信號為Ex,數字量為Dx。
則,對應關系表如下所示:
[table=350.25pt][tr][td=1,1,110]物理量A最小
[/td][td=1,1,70]~
[/td][td=1,1,105]電信號E最小
[/td][td=1,1,73]~
[/td][td=1,1,109]數字量D最小
[/td][/tr][tr][td=1,1,110]任意點Ax
[/td][td=1,1,70]~
[/td][td=1,1,105]任意點Ex
[/td][td=1,1,73]~
[/td][td=1,1,109]任意點Dx
[/td][/tr][tr][td=1,1,110]物理量A最大
[/td][td=1,1,70]~
[/td][td=1,1,105]電信號E最大
[/td][td=1,1,73]~
[/td][td=1,1,109]數字量D最大
[/td][/tr][/table]PLCAD轉換電路是一個線性轉換,因此,物理量A(最大—最。數字量D(最大—最。┦且粋固定比率(線性斜率),我們把任意點的物理量和數字量的值代入最大位置或者最小位置,得到一個萬能公式

注:公式中的計算,應該是同類型相減,如物理量減物理量,數字量減數字量,而各個位置是最小對應最小,最大對應最大。

公式中,物理量A最大最小、數字量D最大最小都是已知值,我們要計算的是物理量Ax、數字量DX,下面舉例說明。


模擬量量程轉換計算的文檔說明,下載地址見附件: PLC模擬量量程轉換梯形圖說明.pdf (598 K) 下载次数:333
國產矩形PLC!