樓主  發表于: 2015-06-29 16:31
最近在寫一個程序,用FX3U控制一臺步進電機,想同時用點動和定位功能,就是可以點動控制電機前進后退,停下來后再輸入絕對位置時又能自動運行到對應位置,DRVA能做到定位功能,但點動該用什么指令啊,以前用的PLSY,但這會使D8340里面的值累計,不知道該怎么用才好,求教各位給點幫助。
[ 此帖被luyumax在2015-06-29 16:40重新編輯 ]
peaceful
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 145 點
下載積分: 616 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2013-12-03
最后登錄: 2024-08-23
查看peaceful的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-29 22:52
點動用 DRVI 就行啊。