mahuiyan
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 198 點
下載積分: 822 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2015-06-17
最后登錄: 2024-11-30
查看mahuiyan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-06-29 20:44
我廠是燃煤供熱公司 除灰除渣機必須保證不停運轉 在生產中 出現 鏈條斷裂,鏈條卡主等問題 影響生產 請問選用什么設備能及時發現上述問題?
說明 1. 鏈條斷、卡主時電機繼續運轉 從變頻和電機電流等切入 無濟于事 。
     2. 另外 鏈條特別大 而且速度慢 用磁脈沖傳感器監測脈寬也不可取 。
     3. 鏈條浸泡在臟水中用光電傳感器 不行。

本人才疏學淺 實在想不到用什么方法監測除渣機工作狀態。請高人指點?
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-30 12:32
變頻器檢測電流怎么不行了,這個樓主能給出原因嗎。。。只要是橫轉矩是變頻器肯定是可以檢測電流的,只要負載與電機脫離電流肯定急劇下降,如果卡住了電流也會有大的攀升才是。。
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺