我廠是燃煤供熱公司 除灰除渣機必須保證不停運轉 在生產中 出現 鏈條斷裂,鏈條卡主等問題 影響生產 請問選用什么設備能及時發現上述問題?
說明 1. 鏈條斷、卡主時電機繼續運轉 從變頻和電機電流等切入 無濟于事 。
     2. 另外 鏈條特別大 而且速度慢 用磁脈沖傳感器監測脈寬也不可取 。
     3. 鏈條浸泡在臟水中用光電傳感器 不行。

本人才疏學淺 實在想不到用什么方法監測除渣機工作狀態。請高人指點?
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11284 個
工控威望: 18662 點
下載積分: 12397 分
在線時間: 2698(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-12-21
查看往事如風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-30 08:50
安裝對射傳感器,安裝位置在靠近臟水上端鏈條松的這一段(這段沒有水,鏈條處于松弛狀態。不要檢測張緊段)。當鏈條斷或卡時,松弛段鏈條張力會有較大變化,鏈條位置會變化,可被檢測到。為避免可能出現的誤檢測,可在PLC中做適當?shù)臋z測時間判定(如在連續5秒檢測到變化判定有效,低于5秒無效)