樓主  發表于: 2015-06-30 14:58
各位朋友:以前用三菱MR-J3-A伺服,我都是用PLC發DC24V脈沖,集電極開路方式,但是現在我要用運動控制器接差分方式,而運動控制器是DC5V脈沖輸出,這個怎么解決?也做過PLC發DC24V脈沖給步進電機驅動器,加2K電阻。有經驗的朋友請指教
cwxok
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 659 個
工控威望: 1241 點
下載積分: 1048 分
在線時間: 1266(小時)
注冊時間: 2007-11-17
最后登錄: 2025-01-08
查看cwxok的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-01 10:51
J3伺服有差分輸入,運動控制輸出差分,本就是絕配!