yanshanyi
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 114 點
下載積分: 449 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2014-12-25
最后登錄: 2024-05-27
查看yanshanyi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-07-01 15:49
公司里面的S7-300有一個數字輸入模塊的輸入端是用接近式傳感器來導通的,現在發現有一個接近式傳感器短路了,造成該輸入模塊的全部點都沒有輸入(輸入顯示燈全都不亮),而其他數字輸入模塊正常,把短路的接近開關拆掉后,該輸入模塊就正常了。所以有點疑問是不是輸入模塊自身帶有短路保護。
[ 此帖被yanshanyi在2015-07-01 16:40重新編輯 ]
wuwm_1974
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 203 點
下載積分: 3007 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2014-11-28
最后登錄: 2020-11-10
查看wuwm_1974的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-01 16:19
什么輸入模塊啊?數字輸入的話,是測量電壓的。你的傳感器短路了,是不是輸入電壓不夠了模塊就沒有輸入了?估計和電源有關系。