樓主  發表于: 2015-07-01 16:04
請教版上前輩
目前小弟的機臺 使用Q02H CPU  透過 QD75M2 模組 控制 MR-J2S
目前是逆轉 
但因為需要改成正轉 請問是該修正哪一個參數呢?

有使用Gx-Configulator QP 軟體 但實在找不到該調哪個參數

請版上前輩幫忙
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8219 個
工控威望: 10348 點
下載積分: 21038 分
在線時間: 3009(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-15
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-02 16:48
可以直接修改伺服驅動器的參數 OP9 改變旋轉方向。
[attachment=136934]
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。