這個兩個和PLC怎么接線的啊  一頭霧水。。
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1888 個
工控威望: 2040 點
下載積分: 11042 分
在線時間: 808(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-12-20
查看yerong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-02 16:28
L N 電源
A+ A-  B+ B-接步進電機
pls+ pls-  接脈沖   若是plc集電極  pls+ 加上拉電阻 接電源  pls-接 plc Y0等可發脈沖輸出點
DIR+ DIR-  接方向   若是plc集電極  DIR+ 加上拉電阻 接電源  DIR-接 plc 方向控制輸出點
FREE+ FREE-  應該是激活端口
err+ err-  異常輸出
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(hanlonman201) 熱心助人!