永宏DA模塊0-10V電壓控制MR-J4-A,純速度控制模式,,,,現經常發生AL21.1警報(編碼器數據異常)!
設備純速度控制,無需那么精準,本來使用直流調速馬達也行,速度有點誤差沒有關系!
現請教各位大俠,,,是否可調整伺服參數,,,讓伺服不會報21.1的錯誤?
朱磊
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 293 個
工控威望: 354 點
下載積分: 830 分
在線時間: 164(小時)
注冊時間: 2009-06-28
最后登錄: 2024-12-01
查看朱磊的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-04 08:34
編碼器 線頭有沒有松動