曹德松
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 123 點
下載積分: 522 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2014-12-29
最后登錄: 2022-09-08
查看曹德松的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-07-07 08:37
銅損電量的計算:當負載率為40%及以下時,按全月用電量(以電能表讀數)的2%計收,計算公式:銅損電量(千瓦時)=月用電量(千瓦時)×2%  因為銅損與負荷電流(電量)大小有關,當配變的月平均負載率超過40%時,銅損電量應按月用電量的3%計收。負載率為40%時的月用電量,由附表查的。負載率的計算公式為:負載率=抄見電量/S.T.Cos¢  式中:S——配變的額定容量(千伏安);T——全月日歷時間、取720小時; COS¢——功率因數,取0.80。  電力變壓器的變損可分為銅損和鐵損。銅損一般在0.5%。鐵損一般在5~7%。干式變壓器的變損比油侵式要小。合計變損:0.5+6=6.5 計算方法:1000KVA ×6.5%=65KVA 65KVA×24小時×365天=568400KWT(度)



大家幫我看看這么計算可以嗎


空載損耗
[ 此帖被曹德松在2015-07-07 10:11重新編輯 ]