wsh736321
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 163 點
下載積分: 5315 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2012-08-19
最后登錄: 2024-06-27
查看wsh736321的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-07-07 11:26
請問各位大師FX2n-48MR可以代替FX2n-48MT使用嗎?一臺FX2n-48MT的PLC無法和上位機通訊,電源,輸入。輸出指示燈都正常,因為不能通訊所以無法工作。是否可以維修?想用同型號的MR機型代替,不知是否可以?
gyfeigyfei
技術交流、分享、進步。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 225 個
工控威望: 1088 點
下載積分: 666 分
在線時間: 116(小時)
注冊時間: 2015-02-05
最后登錄: 2016-12-26
查看gyfeigyfei的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-08 08:40
如果沒有帶伺服步進等高速輸出負載,是可以替換的,因為FX2N-48MR的輸出點沒有用于高速輸出單元使用的晶體管結構,全部是繼電器結構的。