D170 是從GOT界面輸入十進制數據18.23!

PLC讀取該數據并轉換成1823存儲到D113中!

為什么”GOT里面在運算式里×600,最后除以6“用這樣的方式進行轉化!

我是一頭霧水!求高手幫忙解析?
mfjsx
專業非標自動化設備工程開發
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 799 個
工控威望: 746 點
下載積分: 934 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-11-10
查看mfjsx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-08 17:25
程序的指令運算是整數型,
現在GOT輸入的數據是小數,
那只有在觸摸屏內進行小數變整數運算。
其實也沒有必要這么麻煩,直接在PLC內使用實數運算指令就可以了。
為了我們能夠繼續有飯吃,一起努力的去探討