樓主  發表于: 2015-07-08 09:17
請問各位變頻器到電機一般用什么電纜?功率范圍:0.75~11KW,線長5~12米,我現在用的普通RVV護套電纜,因?yàn)椴粠帘螌,干擾問題解決不了。不知道各位一般選用什么類型的電纜線?
彭萬生
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1890 個
工控威望: 2102 點
下載積分: 131755 分
在線時間: 1278(小時)
注冊時間: 2013-08-04
最后登錄: 2024-04-17
查看彭萬生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-08 12:30
傳感線放在屏蔽層里,屏蔽層直接連接接地端。離開電機線一定距離
彭萬生
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1890 個
工控威望: 2102 點
下載積分: 131755 分
在線時間: 1278(小時)
注冊時間: 2013-08-04
最后登錄: 2024-04-17
查看彭萬生的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-07-08 12:32
或者把傳感線放在鐵管里,鐵管一端接地