樓主  發表于: 2015-07-09 11:03
求教各位大神,我現在電機正反轉方向正好跟ZRN默認方向相反,正轉回原點,反轉電機前進到反限位,正轉回原點我會,就是加個Y4輸出,就可以,但現在原點方向的是正限位,當我碰到反限位也就是電機的前進限位時,按回零它就沒有反應了,估計是碰了反限位不能再反轉了,求各位大神告知這種情況該怎么辦啊
zhou1211
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 206 個
工控威望: 363 點
下載積分: 1174 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2013-11-04
最后登錄: 2025-01-09
查看zhou1211的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-09 11:37
反限位三不能用ZRN的,你可以用普通脈沖帶方向,在感應原點上升沿時停止,相比ZRN會有幾十個脈沖的誤差,如果要求不是很高的話