工作中遇到點問題,發上來請大家指導分析下,我先陳述下經過:
        調試時,上電后約1S圓口左下方的散熱窗冒了下煙,輸入輸出正常,但圓形口與上位機連接不上了。拆下發現最左側小板有1mm^左右的焦痕便更換PLC了。
        第二次通訊線未插,上電正常,插線的瞬間冒煙,結果同上。
        再次更換PLC,并將通訊線換成MCGS自帶的線后使用正常,直至調試結束并發貨。在客戶現場調試中又出現通訊不上的情況,拆下聞略有焦味,再次更換PLC并換了個新的MCGS。          
       換上第4只PLC后,使用正常,直至調試結束。(注:因伺服電批驅動器需要,設備供電用變壓器輸出的三相220V,PLC電源便接變壓器輸出的三線中的兩線,實測200V。)
       五天后客戶來電反應同類問題。派人去現場更換變壓器、開關電源和PLC,并跳過變壓器加了根零線(至此已損壞PLC四臺、更換MCGS兩臺。MCGS未損壞,只因懷疑而換下的),上電后燒壞MCGS7寸屏、PLC。(帶回的屏聞著有股烤螃蟹的味道,已經損壞5+1了)。

    
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9624 個
工控威望: 8508 點
下載積分: 16605 分
在線時間: 5312(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-09-22
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-09 12:14
近來,MCGS燒壞三菱編程口的情況非常多。主要原因是通訊線未加電阻。

發送與接收本需各串聯一個2-5K的降壓電阻但很多做線的給省略了或者電阻只有幾百歐。