銘勇猛
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 561 點
下載積分: 13368 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2015-06-17
最后登錄: 2023-10-10
查看銘勇猛的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-07-10 09:23
我這里用fx系列plc接三菱伺服,用到原點和極限信號。因為回路不同，所以我想用輸入的正反極限近plc,途中經過繼電器線圈,然后進入plc。然后通過線圈吸合觸電,導通三菱伺服的遠近極限。但是我們同事認為輸入不能接繼電器,大家認為呢?我決定只要回路導通就可以了。
銘勇猛
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 561 點
下載積分: 13368 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2015-06-17
最后登錄: 2023-10-10
查看銘勇猛的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-10 09:51
我這里想錯了,輸入不能接繼電器,必須先導通后才能控制觸點。我錯了
銘勇猛
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 561 點
下載積分: 13368 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2015-06-17
最后登錄: 2023-10-10
查看銘勇猛的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-07-11 08:39
由圖中可以看出來,如果plc輸入直接接繼電器,這樣似乎還是能構成一個回路啊,這是怎么回事呢
銘勇猛
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 561 點
下載積分: 13368 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2015-06-17
最后登錄: 2023-10-10
查看銘勇猛的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-08-01 11:59
引用
引用第5樓wu19821221于2015-07-11 08:55發表的  :
輸入點的電流不夠你用來觸發繼電器

原來是這樣的,我就說么,回路明明是通的,怎么就不能用,原來是電流大小的問題啊。多謝,學習了。