樓主  發表于: 2015-07-10 13:53
我用一個高速計數輸入點,比如X0,對應高速計數器C235計數,要求計數到達設定值以后比如200個,C235清零,再從新計,但是同時PLC還要累計當天C235一共計的數量的總數,這個值要實時顯示在觸摸屏上。以前用過的辦法是用兩個高速輸入點分別計,但是現在無點可用。求教下前輩有沒有什么高招解決這樣的問題。
看了下這兩天有些朋友的回復,可能是我表達得不是很清楚。我就是想達到這樣的效果:C235計數到達200個,然后自動清零,重新計,但是總數不能清零,要繼續計C235累加的數值,比如C235到達200個清零再重新計到1,那么總數就是201了嘛,我是想讓201實時顯示出來。比較難搞的就是高速計數,不然我完全可以用X000的上升沿給另外個寄存器計數,但是這里速度很快,不用高速計數計不準的。
[ 此帖被賞心悅目在2015-07-11 22:18重新編輯 ]
電工小安子
資深工業自動化電路板維修,專修伺服板,PLC板各種工業控制板
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 396 個
工控威望: 4041 點
下載積分: 5252 分
在線時間: 192(小時)
注冊時間: 2014-09-27
最后登錄: 2024-07-10
查看電工小安子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-10 14:20
兩個計數器,一個是C235,另一個是C0,當成35等于200時M1導通,先給C0計數觸發然后給C235清零,這樣你C0的個數乘以200就等于你的當天的個數。。。。           
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(賞心悅目)