zhengfang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 225 點
下載積分: 605 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2014-09-01
最后登錄: 2023-03-09
查看zhengfang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-07-13 19:36
我用FX3U控制伺服電機執行DDRVI指令時只朝一個方向動作。
正轉指令:DDRVI K9000 K800000 Y0 Y4
反轉指令:DDRVI K-9000 K800000 Y0 Y4
正轉是Y0 Y4有輸出
反轉是Y0 有輸出Y4沒有輸出。請問是什么問題?
在線等回復。謝謝
mfjsx
專業非標自動化設備工程開發
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 799 個
工控威望: 746 點
下載積分: 934 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-11-10
查看mfjsx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-13 20:05
伺服設置參數正確嗎?
脈沖輸入,需要設置為脈沖+方向的方式。
為了我們能夠繼續有飯吃,一起努力的去探討