acer666
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 126 點
下載積分: 632 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2014-05-01
最后登錄: 2017-08-16
查看acer666的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-07-13 19:37
是這樣子的

今天同事問我一個問題

如何在 M100~M200 範圍內

只要其中有一個M動作了

我就要發出警報

同事說請用一行程式完成上述狀況

我怎麼想也需要用到8行才能完成

這個問題我還在找方法解決呢?!

謝謝各位 : )
[ 此帖被acer666在2015-07-13 21:59重新編輯 ]
acer666
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 126 點
下載積分: 632 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2014-05-01
最后登錄: 2017-08-16
查看acer666的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-13 21:58
引用
引用第1樓富陽工控于2015-07-13 21:24發表的  :



朋友 你好 : )

M104之後

就沒辦法了 @@
acer666
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 126 點
下載積分: 632 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2014-05-01
最后登錄: 2017-08-16
查看acer666的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-07-14 19:11
回復5樓的朋友

我測試了 但發生這樣情形

[attachment=137300]

M8048 正常

只是K1M100  K1S900  都沒有K值

我是用電腦模擬  沒有在實機上跑過

謝謝 : )
acer666
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 126 點
下載積分: 632 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2014-05-01
最后登錄: 2017-08-16
查看acer666的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-07-14 20:04
回復14樓 的朋友

我知道你說的

只是我想知道在監視下  不論 K1M100 或 K2M100 或 K3M100 或 K4M100 時

希望能看到數值  

雖然程式指令有依照我們所希望的在動作了

但我很好奇要怎麼做,也能夠在監視下看到數值的變化!

我承認我一開始的發問沒有表達清楚 ...

我向跟各位朋友們  說對不起  請見諒!

: )
[ 此帖被acer666在2015-07-15 21:48重新編輯 ]
acer666
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 126 點
下載積分: 632 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2014-05-01
最后登錄: 2017-08-16
查看acer666的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-07-14 21:40
想請教各位

在模擬程式時

都是使用那一種編譯軟體在測試?

因為我剛剛在臺達、三菱軟體測試相同的程式

[attachment=137309]

結果表現的方式都不一樣

我被搞糊塗了! @@
acer666
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 126 點
下載積分: 632 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2014-05-01
最后登錄: 2017-08-16
查看acer666的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-07-15 21:47
回復16樓的朋友

這個技巧很好!我想要的是這種

謝謝你 : )

另外請教一下

"不頂事"要怎麼解讀?

是指"不適合"嗎?



回復17樓的朋友

你的技巧不錯!我沒有想到也能這樣作

我改了一下程式就能在m100~m199作判斷

雖然浪費了一個m0 @@

受益了 謝謝你!