X1  X2  2個按鈕 同時按下Y0 有輸出,PLC 接按鈕沒問題。觸摸屏程序  GT與GX虛擬調試也沒問題?墒荊T與PLC連接時 調試  就不行。 X1 X2   2個按鈕程序中 置位和點動 都不行。  求大俠指教。
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2848 個
工控威望: 3620 點
下載積分: 3523 分
在線時間: 3811(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-01-05
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-15 10:37
X1 X2 只能讀不能寫,只能外部置位.需要采用M1,M2這些才可以.
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/